查看: 82|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

475手操器通讯问题的处理

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 昨天 11:06 | 只看该作者
关键词: 475手操器
关键字:475手操器    http://www.whdkm.net/

475手操器在使用中如果出现无法开机的状况,就无法启动现场通讯器。这个时候就要先检查电池,如果电池有电还是无法启动,很有可能是是现场通讯器的开关键已损坏,这个时候我们要注意在使用的过程中不要用坚硬的东西去触碰现场通讯器的按键贴膜,以免造成损坏。

  475手操器在开机后如果通讯不上或者通讯中断可以从以下方面进行检查处理:

  1.若出现通讯不上,首先检查HART回路中现场设备的电流电压。几乎所有的现场设备都至少需要4mA和12VDC以维持正常运行。

  2.检查475手操器的回路中的阻抗,看回路中是否接入了250欧姆的外部阻抗。接入250欧姆电阻,将引线接入250欧姆电阻的两端;再查看通讯是否正常;检查接线端子和HART通讯线缆是否损坏。

  3.HART通讯受到控制系统的干扰:此时停止475手操器控制系统中的HART通讯,确认现场设备和通讯器之间的通讯。
德科蒙过程控制(武汉)有限公司

座机:027-88062221

传真:027-88068180

邮箱: sales@whdkm.com

原文出处:http://www.whdkm.net/html/542.html